为切实消除严重危及人民群众生命财产和公共安全的重大火灾隐患,有效预防和遏制重特大火灾事故发生,着力营造良好的消防安全环境,日前,阳江市、县(市、区)两级政府对12家存在严重火灾隐患的单位予以挂牌督办,并向全社会予以曝光,倒逼火灾隐患整改。
【市政府挂牌督办单位】 ● 阳江市阳东区东生颐养院 存在隐患:未按要求设置疏散指示标志、应急照明,室内消火栓系统不能正常使用,火灾报警系统不能正常运行,消防水泵和自动消防设施不能正常联动控制等。 ● 闸坡风帆度假公寓A栋 存在隐患:存在疏散指示标志、应急照明损坏率大于标准规定要求设置数量的30%,防烟楼梯间的门损坏率超过其设置总数的20%,室内消火栓系统不能正常使用,消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗等。 ● 阳江九州医院 存在隐患:疏散指示标志、应急照明损坏率大于标准规定要求设置数量的50%,室内消火栓系统不能正常使用,未按国家工程建设消防技术标准的规定设置防烟、排烟设施等。 【县(市、区)政府挂牌督办单位】 ● 江城区万腾海鲜酒店 存在隐患:疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定;安全出口设置栏栅门;室内消火栓未设置水枪、水带;发电机房未设置自动灭火系统;火灾自动报警系统不能正常运行。 ● 江城区宜家紫荆花酒店 存在隐患:每层管道井均未封堵导致防火分区的建筑面积超过消防技术标准规定值;一楼梯未按要求设置封闭楼梯间;一楼安全出口设置栏栅门;室内消火栓未配置消防水枪、水带;发电机房未设置自动灭火系统;火灾自动报警系统不能正常运行。 ● 阳江建华花园1、2栋住宅楼 存在隐患:疏散指示标志、应急照明损坏率大于标准规定要求设置数量的 50%;救援场地被杂物占用;室内消火栓未配置消防水枪、水带; 配电房设置的气体灭火系统不能正常运行;消防用电设备末端不能正常自动切换;火灾自动报警系统不能正常运行。 ● 阳春市东风养老院 存在隐患:疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定;该场所的外窗被封堵或被广告牌等遮挡;已设置的火灾自动报警系统不能正常使用;已设置的防烟排烟系统、消防水泵以及其他设施不能正常联动控制不能正常使用。 ● 阳春市阳润商务酒店 存在隐患:已设置的室内消火栓系统不能正常使用;已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用;设施不能正常联动控制。 ● 阳东区木源生物质能源有限公司 存在隐患:室内消火栓系统设置不符合标准规定;消防用电设备的供电负荷级别不符合国家工程建设消防技术标准的规定;安全出口被封堵;应急照明损坏率大于标准规定要求设置数量的 50%。 ● 阳西县爱莲幼儿园 存在隐患:儿童综合用房设置在四层,所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定。 ● 阳东区联兆工贸有限公司 存在隐患:应急照明损坏率大于标准规定要求设置数量的50%;未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室外消防给水系统;已设置的室内消火栓系统不符合标准的规定。消防用电设备的供电负荷级别不符合国家工程建设消防技术标准的规定;未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防水源。 ● 阳东区天成彩木门厂 存在隐患:未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室外消防给水系统;消防用电设备的供电负荷级别不符合国家工程建设消防技术标准的规定;应急照明损坏率大于标准规定要求设置数量的50%;已设置的室内消火栓系统不符合标准的规定。 肖宣 2019-04-18来源:阳江新闻网 编辑:Margaret
|